A2O计算的疑问!!!
lovesophie
lovesophie Lv.2
2007年06月16日 00:15:22
来自于水处理
只看楼主

在做4.5万立方/天的污水处理厂,出水达到1级A标。采用A2O工艺。按照室外排水设计规范6.6.18和6.6.19计算后,得到总停留时间14小时,厌氧2小时,缺氧2.8小时,耗氧9.2小时。但是如果采用6.6.11计算反应池容积,停留时间仅为10.3小时(污泥负荷取1.4,污泥浓度3500)。这两中计算上的差距是怎么产生的?是否因为污泥负荷太大?A2O的总停留时间大概多少比较合适?还请有经验的同行指正了!

还有,一些书上说,3段停留时间按照1:1:(3-4)我觉得不妥,缺氧段似乎太小,大家怎么看这个问题?
谁能介绍一本比较权威的A2O计算书啊,除了规范!
我的email:zbwei2000@163.com QQ:149088957 13888359549张 希望与大家交流!
免费打赏
lovesophie
2007年06月16日 21:33:09
2楼
???
回复
zjfhl
2007年06月18日 18:25:01
3楼
我觉得《城市污水厂处理设施设计计算》(崔玉川等编)里面介绍的比较好,你可以找来看看,
回复
lovesophie
2007年06月18日 23:43:06
4楼
谢谢了,但是还是没有回答我的问题!
回复
chenshanghu123456
2007年11月16日 11:19:40
5楼
6.6.11这条规范前面加了一个限定条件,它是以去除碳源为主的!没把脱氮除磷包括进来
回复
ggf615
2007年11月19日 09:39:21
6楼
城市污水厂处理设施设计计算(崔玉川编)这本书论坛中有的:
http://co.163.com/forum/content/1559_326479_1.htm

污水处理厂工艺设计手册(高俊发编)
http://co.163.com/forum/content/1559_327303_1.htm

给排水快速设计手册第二册:排水工程
http://co.163.com/forum/content/599_117032_1.htm

给排水设计手册第五册城镇排水(第二版)
http://co.163.com/forum/content/1559_219462_1.htm

其余的好像还没有!
回复
chinaxqwei
2007年11月19日 15:55:30
7楼
活性污泥工艺简明原理及设计计算 (周雹著)中国建筑工业出版社

这本书计算思路清晰,值得参考
回复
glouria
2007年11月20日 11:09:11
8楼
谢谢,也遇到过这样的问题,不同标准计算不同。这些资料先下了,thank you
回复
sealfuns
2007年11月21日 10:58:44
9楼
缺氧段的确小了,根据你含N量的不同,大概翻一倍左右,没有水质说不清,含N越高,缺氧段越大
回复

相关推荐