咨询暖气片上热下凉的问题?
jiayuanxiaoqu
2012年10月30日 21:22:16
来自于采暖供热
只看楼主

我家住在一四层的小区。该小区是过去的老旧小区,暖气管道是旧的同侧并链连接方式。。现在出现两个问题;1.一楼的暖气片进出口出较热,暖气片远端不太热。2.三楼反应暖气片上部热,下部凉。3.我听到有人动过该管道的阀门(我怀疑是不是关小一部分,我听到管道里有拧的声音,只是怀疑)。据我了解的暖通知识,我初步归纳为,是由于换热站循环慢,压力不够所导致的。不知道对不对?如果循环压力不够的话,会导致所有暖气片整体都不热。但现在是以上情况,我分析是在循环压力不够的话,二次管网出水温度高,也会对用户不热的情况有所帮助,有所改观。

我家住在一四层的小区。该小区是过去的老旧小区,暖气管道是旧的同侧并链连接方式。 200906291014142052.jpg 2012213165511177344.jpg
我在这里提示,我家所属小区的供热管道,从热源到换热站到用户,进水一路下坡。回水的话,则是一路上坡到换热站到热源。出现以上情况,与这三点的设置是不是也有一定的关系?
在这里希望得到专业人士详细解答?

200906291014142052.jpg


2012213165511177344.jpg

免费打赏
gujiaoreli
2012年10月30日 22:44:32
2楼
回复
liujin.co.163
2012年11月05日 22:13:56
3楼
建议摸摸立管有没有温度,说不定是暖气片堵了,一层有温度说明这种问题跟管网关系不大
回复
cairuke1015
2012年11月05日 22:20:54
4楼
水流量不够吧?
回复
jiayuanxiaoqu
2012年11月10日 21:23:33
5楼
您提到的水流量不够,是不是就循环压力不够啊。三楼上热下凉的问题,我们自行放水(泥水)后,暖气片有温度了。一楼的问题依旧