工厂用三相四线制供电,三相ABC中某相缺相时,比如B相缺相,用万用表测量AC间电压380,测量AB或者BC时是190-200V左右,我想请教下为什么AB和BC间会有200V左右的测量电压?
工厂用三相四线制供电,三相ABC中某相缺相时,比如B相缺相,用万用表测量AC间电压380,测量AB或者BC时是190-200V左右,我想请教下为什么AB和BC间会有200V左右的测量电压?
2楼
你不是低压缺相,是高压缺相(熔丝断),变压器铁芯AC二相的磁路还是要经过B相铁芯,所以,B相还是有一定电压的。
回复
3楼
区管说的很明白了。楼主的缺相是缺少的高压侧才会出现楼主的情况。变压器B相缺了,但是AC相还是能在B相铁心上感应出电压的。
回复
4楼
电动机的三相端子缺B相也会像楼主说的那样。我想和测量装置的微小测量电流产生三相绕组感应电动势向量合有关。
回复
5楼
即使B相断线了,AB、AC间也会有220V偏差较大的电压啊,但是B相不同于零线中性点接地,所以不会是终究不会是220V
回复
6楼
因该是感应电压吧
回复
7楼
即使是低压侧缺相,如果负荷没有断开,仍会在AB、AC间测得电压,实际上是AC间电压通过负荷形成的分压值。
回复
8楼
区管说得很清楚明白。
回复
9楼
我同意你的意见,你是高手.
回复
10楼
我是这么考虑的,电压即为电位差,B相断路后,相当于0点位,且由于电源种类为交流电,交变电压,未短路相对于断路相电位高,存在电位差,导致测量时产生电压,如果加上负载是没有回路的,所以设备不运行。(需要的注意的是相对点位),而正常情况的AB线电压是380V,是由于交流电的初相位角、频率、供电电压确定,用矢量图比较好理解。
[
本帖最后由 a15512801156 于 2012-11-1 12:07 编辑 ]
回复
11楼
完善缺相保护系统吧,
回复