各位同行又没有碰到过这种情况,厂房消防问题
zjmhjs@co163
2007年06月15日 19:27:18
只看楼主

一钢结构厂房30mX25m,厂房内生产水泵,建筑定性为:耐火等级为二级的丁类厂房。给排水设计中,设计了雨水,建筑灭火器,没有设消防给水系统现消防支队提出:钢结构构件虽然刷防火涂料,但不能达到耐火等级二级,需做消防给水系统给以保护问题,该说法是否成立?防火涂料不能达到耐火等级二级?各位同行是否遇到过此类问题,如何解决?

一钢结构厂房30mX25m,厂房内生产水泵,建筑定性为:耐火等级为二级的丁类厂房。
给排水设计中,设计了雨水,建筑灭火器,没有设消防给水系统
现消防支队提出:钢结构构件虽然刷防火涂料,但不能达到耐火等级二级,需做消防给水系统给以保护


问题,该说法是否成立?防火涂料不能达到耐火等级二级?各位同行是否遇到过此类问题,如何解决?
免费打赏
zjmhjs@co163
2007年06月15日 19:29:26
2楼
事件背景,甲方没有报消防审图,直接施工,现消防支队查到该工程,出处罚通知,
消防支队的做法是否故意刁难?
回复
zzx1354
2007年06月15日 21:14:26
3楼
那就看刷什么涂料,能达到二级就刷什么涂料了
回复
zjmhjs@co163
2007年06月16日 14:41:15
4楼
消防队的意思是,什么涂料都达不到耐火等级二级
回复
owens
2007年06月17日 01:30:42
5楼
消防支队的说法对。是否有故意刁难的做法,旁人不好说,但首先是你的甲方不遵守国家的有关规定,未报消防审批,擅自施工,错在先。消防支队作为执法机关,对错误的做法进行纠正,对明知故犯者执较行严格的标准,有惩罚的因素在,可以理解。
在《建规》中对二级耐火等级的规定我们可以看到:
柱: 不燃烧体2.50
梁: 不燃烧体1.50
楼板:不燃烧体1.00
屋顶承重构件:不燃烧体1.00
上述条件中,柱、梁的耐火极限可以较好地解决,屋顶承重构件的耐火极限较难达到。对这个问题,规范有所放宽,所以有了3.2.4条和3.2.8条的规定:
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:
1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;
2 丁、戊类厂房(仓库)。
《建规》对二级耐火等级的单层、多层丁、戊类厂房规定可不设室内消防给水。但设与不设,还得尊重当地消防部门的意见,换句话说:即使该厂房达到了二级耐火等级,要不要设室内消防给水系统,仍按消防支队意见执行。
另:厂房内生产水泵,其生产的火灾危险性类别应为戊类,而不是丁类。虽然丁、戊类在防火设计上没多大区别。
回复