我用天正暖通6.0计算空调冷负荷时,外窗面积增大一倍多,但负荷结果只增加10%左右.天正暖通6.0用的是负荷系数法,不知道TWT6.5用的是什么原理方法?
我用天正暖通6.0计算空调冷负荷时,外窗面积增大一倍多,但负荷结果只增加10%左右.
天正暖通6.0用的是负荷系数法,不知道TWT6.5用的是什么原理方法?
2楼
我用6.0计算冷负荷,根据你说的条件,但结果并不像你说的!
下面是只更改窗的面积,其他参数相同的情况下的计算结果:
回复
3楼
他是不是还有其他很多冷负荷,因此他的百分比小了,另外窗户阴影面积是什么意思
回复
4楼
计算中考虑到窗户的外遮阳设施。
回复
5楼
回复
6楼
楼主这里外窗所占冷负荷应该只占总负荷的一小部分,所以对大局影响不大。
回复
7楼
一、2楼,谢谢了!
还有其他回帖的,谢谢了!
二、我看了2楼的计算书,我仔细查了一下,发现你在计算时在窗户阴影面积里输入了数字.
而我计算时输入的是0(因为没有外遮阳)
三、我把外遮阳面积栏从0~1中输入不同的数据时产生了不可思议的结果.
分别输入0和0.01居然得出反差很大的结果.
四、外遮阳面积比输0,然后2倍,3倍窗户的面积得的结果很有问题!!
回复
8楼
2楼
你外遮阳采用的是默认的0.8
输入0,你在看看
回复