求助!制冷量根据什么来修正?
cloudyzzg
cloudyzzg Lv.2
2007年06月15日 17:44:59
只看楼主

希望高人指点我选的是美的离心式冷水机组,设计冷却水进出口温度为31/35,冷冻水进出口温度12/7,查得修正值为1.01,对不对?一般来说,温差小,制冷量应该变小才对?在线等回复

希望高人指点
我选的是美的离心式冷水机组,设计冷却水进出口温度为31/35,冷冻水进出口温度12/7,查得修正值为1.01,对不对?
一般来说,温差小,制冷量应该变小才对?
在线等回复
免费打赏
lihe134
2007年06月16日 08:58:30
2楼


有一点不太明白

冷却水为什么是31/35度呢?
能达到吗?
回复
cloudyzzg
2007年06月17日 17:59:18
3楼
可以,重庆地区的实际供回水温差,老师说采用4度
回复
wyf502506
2007年06月20日 17:02:40
4楼



冷水机组一般都是夏天开,温度怎么会答不到呢,
冷水机组冷凝器进出水温差多是5度
开利离心冷水机组进出水温度为 32/37
回复
auitiankai
2007年06月21日 13:52:30
5楼
重庆地区回水31度大概做还可以做到(实际上应该不容易),这个35恐怕不太容易.
回复