关于线路电流的计算
yftwydq
yftwydq Lv.2
2007年06月15日 17:25:13
来自于照明工程
只看楼主

一个18W的节能灯,说明标有COS=0。5,电流是否直接用功率除以电压呢,还是得再除以功率因数呢,请各位高手指教

一个18W的节能灯,说明标有COS=0。5,电流是否直接用功率除以电压呢,还是得再除以功率因数呢,请各位高手指教
免费打赏
gushfu
2007年06月15日 20:51:52
2楼
是的
回复
lwr357
2007年06月15日 21:42:49
3楼
P=UICOSΦ I=P/UCOSΦ I=18/220*0.5=18/110=0.1636(A)
回复
economize
2007年06月19日 14:38:23
4楼
同意楼上的观点
回复
jjcjjc5
2007年06月20日 17:28:28
5楼
因为18W是电器的有功功率,而你要计算电流的话需要拿视在功率来算,因为无功也会产生电流,而有功除以视在等于COSQ,
所以还要除以功率因素
回复
lzj_64084
2007年06月21日 16:24:44
6楼
你说的是三相的情况下,该如此计算。
但是一个18W的节能灯需要三相供电吗?
回复
z75144852
2007年06月21日 16:48:25
7楼
同意楼上的意见,但计算电流时是否需考虑镇流器所需的电流,应该再乘以一个系数,才是实际的计算电流
回复
jjcjjc5
2007年06月22日 10:42:33
8楼
应该镇流器可以当做一个线圈,它本身是感性负载,必然会导致线路无功增大,因为有功是定的,那它需要功率就越大.但是无功是不做功的.但要求的供电设备容量就要增大.所以线路都要并联电容进行无功补偿.
回复
moutainye
2007年06月23日 11:43:11
9楼


如果是三相的话,还要除以根号3。
回复
yftwydq
2007年06月29日 13:44:44
10楼
谢谢大家;小的还有一个问题,我上面说的是220V的,单相的是不是就不用考虑功率因数吗?比喻说,一个18W的筒灯,要用多大的线,在计算电流的时候是不是不用考虑他的功率因数,请各位再一次指教
回复
zch19780
2007年07月01日 17:29:05
11楼



这个计算有问题的,镇流器消耗的功率你没有计算进去。
回复

相关推荐

APP内打开