两个1P+N的漏电开关,我合上一个,再和另外一个就全部跳闸,后来是断路器的出线端零线两个接反了,换过之后正常
两个1P+N的漏电开关,我合上一个,再和另外一个就全部跳闸,后来是断路器的出线端零线两个接反了,换过之后正常
2楼
不知道是该怎么说呢,有点模糊,等答案
回复
3楼
请楼主先把主结线形式和问题叙述清楚!!!
回复
4楼
交叉接线,A漏电的负载N线接到B漏电开关下,B漏电开关的负载N线接到A漏电开关下了,全一个负载用不上电,合二个时二个漏电开关同时跳。
回复
5楼
就是这种情况
回复
6楼
交叉接线,A漏电的负载N线接到B漏电开关下,B漏电开关的负载N线接到A漏电开关下了,全一个负载用不上电,合二个时二个漏电开关同时跳。
回复