漏电开关出线端零线接反,漏电断路器跳闸详细分析,要过程,详细最好!
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2012年10月30日 15:20:00
来自于断路器
只看楼主

两个1P+N的漏电开关,我合上一个,再和另外一个就全部跳闸,后来是断路器的出线端零线两个接反了,换过之后正常

两个1P+N的漏电开关,我合上一个,再和另外一个就全部跳闸,后来是断路器的出线端零线两个接反了,换过之后正常
免费打赏
fgw00123
2012年10月30日 15:25:26
2楼
不知道是该怎么说呢,有点模糊,等答案
回复
muyuyao
2012年10月30日 15:45:15
3楼
请楼主先把主结线形式和问题叙述清楚!!!
回复
lingxuct
2012年10月30日 16:13:35
4楼
交叉接线,A漏电的负载N线接到B漏电开关下,B漏电开关的负载N线接到A漏电开关下了,全一个负载用不上电,合二个时二个漏电开关同时跳。
回复
fgw00123
2012年10月30日 18:29:29
5楼
就是这种情况
回复
fgw00123
2012年10月30日 18:30:15
6楼
交叉接线,A漏电的负载N线接到B漏电开关下,B漏电开关的负载N线接到A漏电开关下了,全一个负载用不上电,合二个时二个漏电开关同时跳。
回复