设备层的通风要设置么?
forsee
forsee Lv.2
2007年06月15日 11:55:37
来自于通风排烟
只看楼主

专门走管道和电缆桥架的设备层,层高1500,要设计通风么?急.那位高手给点意见

专门走管道和电缆桥架的设备层,层高1500,要设计通风么?急.那位高手给点意见
免费打赏
laymens2006
2007年06月15日 12:49:06
2楼
要的
回复
cosine_yu
2007年06月15日 15:33:08
3楼
变配电室,制冷机房,都是要做通风了,当自然通风不能满足排热要求,考虑机械通风
回复
勇敢之心
2007年06月16日 09:34:10
4楼
如果是吊顶上部的夹层就不考虑了,如是专门为之设置的设备层就要靠虑了,可能还要考虑排烟。
回复
liudi520_0
2007年06月16日 19:57:40
5楼
历史上 从没做过~

通风无非是作用降温或者有人员的场所使其空间空气达标~

不明白设备层做通风有什么作用

另外说要排烟就更奇怪了!设备层上会经常有人停留吗?
回复
kangguofei
2007年06月16日 21:17:29
6楼
通风主要是为换气清洁和降温除湿。设备层一般不设通风(层高2.2m以下),很少有人长时间停留的。
回复
kechangjian2520
2007年06月17日 11:18:20
7楼
同意6楼的看法