PKPM指导书说砖混结构不能做错层处理,我现在正在做一个小工程配电室,局部一层,二层,还有三层,甲方说做砖混结构的,可我觉得得用框架,大家帮帮我!

PKPM指导书说砖混结构不能做错层处理,我现在正在做一个小工程配电室,局部一层,二层,还有三层,甲方说做砖混结构的,可我觉得得用框架,大家帮帮我!
免费打赏
ljc0824
2007年06月15日 19:46:05
2楼
应该可以的
回复
baomingxia1984
2007年06月16日 15:50:27
3楼
我这砖混也 有错层的
回复
215289886
2007年06月18日 15:28:42
4楼
可以做的,按正常实际工程建立模型计算,然后采用构造措施就可以了
回复
liulingabcd
2007年06月21日 10:47:44
5楼
我来学习
回复
fzs88
2007年06月21日 13:35:50
6楼
在错层的位置增加一道圈梁,与构造柱连成整体就可以了,但要注意荷载不一样可以造成沉降不均匀,基础施工时要考虑
回复
wangxiaojun2000
2007年06月21日 17:40:10
7楼
当然不行了,有人做了,未毕是对的。
回复
wangxiaojun2000
2007年06月21日 17:48:34
8楼
砌体结构抗震验算采用底部剪力法,他的前题就是楼板平面内连续。所以砖混错层是不可以的,如果要做,就因该设置防震缝。对多层砌体房屋,以下情况宜设置防震缝:1、房屋立面高差在6米以上;2、房屋有错层,且楼板高差较大;3、各部分结构刚度、质量截然不同。
回复
ffyc
2007年06月21日 20:21:47
9楼
可以吧
回复
concrete_zzf
2007年06月21日 21:16:48
10楼
砖混结构错层简单用PMCAD像混凝土框架那样分层输入是不行的,因为PMCAD砖混抗震验算的墙计算高度是按层高处理的。应参考上海市抗震规范根据错层的面积比不同简化处理。
另外,砖混结构抗震规范基本并无规则性的要求,规范所说的设抗震缝的三种情况,在实际地震中破坏较少,因此在7度区及以下并非一定要设抗震缝,可见《建筑抗震手册》
回复
threez
2007年06月21日 21:54:32
11楼
砖混基本没有做过,带错层的更没接触过。楼上的理由既然有出处,自己去翻下规范就了解了。