有4极,用在直流上 1,正负极分别两级串 2,直流电压最高到700V 3, 直流电流可到1000A,是两个断路器并联使用的,实验室测试存在一百多A的不均流,4, 都是正极的烧毁 5 装在电源里面的,不能人为操作,即:人不会对这两个断路器开关,工作后一直合上的,有另外的开关对此机器进行操作6 拆开损坏的断路器,烧毁的这极,接触点不平,图上可看出来,但ABB的质量应该还信得过,不断定是不平引起还是过热使之不平
6 拆开损坏的断路器,烧毁的这极,接触点不平,图上可看出来,但ABB的质量应该还信得过,不断定是不平引起还是过热使之不平
使用上有两个缺陷:1 两级串联,ABB规格书是承受500V直流,实际是能达到700V,但这两个断路器是一直闭合的,且工作/故障停机时不会自动弹开,
2 ,不均流问题,损坏断路器内部连接的触点熔化,铜带变色,塑壳未变形,,若不均流则断路器应会过热保护,现场损坏的是一直闭合的
另外现场环境没有灰尘,海拔约3000m,也只要求有5%的降额,
我的推断:损坏是一个演变过程的,触点发热拉弧
请同行帮忙分析,什么情况会导致这种情况发生