高层建筑群共用消防水箱问题
zijian.g
zijian.g Lv.2
2007年06月14日 23:15:18
只看楼主

有一建筑群,其中4栋小高层,住宅,建筑高度相同<50m,请问能共用一个消防水箱吗?按照规范[7.3.5 同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群,可共用消防水池、消防泵房、高位消防水箱。消防水池、高位消防水箱的容量应按消防用水量最大的一幢高层建筑计算。高位消防水箱应满足7.4.7条的相关规定,且应设置在高层建筑群内最高的一幢高层建筑的屋顶最高处。]消防水箱有效容积取6立方,放在任意一个楼的最高处,同时考虑最不利楼层最不利消火栓水压问题,设置增压消防泵和气压罐。这样做可以的吧?

还有一点不明白:“同一时间内只考虑一次火灾的高层建筑群”怎么定义,什么样的高层建筑群只考虑一次火灾?原则是怎么样的?

免费打赏
jjplj
2007年06月15日 08:37:45
2楼
可以,同一时间一处火灾,这可参照建规8.2.1条,根据人数等因素确定
回复
zijian.g
2007年06月15日 09:02:59
3楼
看了下总平面图,本工程为2期,1期工程有1栋18层住宅,顶有消防水箱15立方,位于本建筑群前方50M,是否可以共用水箱啊?
回复
guoyiping1982
2007年06月15日 10:10:48
4楼
,
可以共用啊
回复
suifengerqu729
2007年06月15日 11:15:43
5楼
可以
回复
wdunreal
2007年09月19日 11:06:56
6楼
经过计算二期的消防水箱如果不超过15立方就可以,如果超过了就不行应该重设一个...
回复
linyong64
2008年06月13日 09:30:44
7楼
具体怎么共用呀,其他楼上的消防水箱怎么和另外的楼相连接?
回复
kc900
2008年06月13日 13:47:00
8楼
室内管道成一个大水平环,各单体与水平环成立体环,屋面水箱直接接立体环并设置稳压设备。单体与水平环之间不设置止回阀,室外、室内管道分开。区域高压必须把水箱设置在最高屋面上。二期如果比一期高就必须另设水箱,不然就违反了7.3.5条。未修订的规范中没有要求设置在最高屋面,现在有了这个要求。
楼上的,15立方米怎么出来的?规范7.4.7.1条上只有18、12、6三个档次。
回复

相关推荐