声光报警装置为什么需要输出模块呢?怎么确定模块的数量,一个模块可以带几个声光报警装置.模块与声光报警装置之间有什么关系?
声光报警装置为什么需要输出模块呢?怎么确定模块的数量,一个模块可以带几个声光报警装置.模块与声光报警装置之间有什么关系?
2楼
编码的声光就不要模块,如果要模块带非编码的声光最多可以带15个
回复
3楼
现在大多是带编码的声光报警,不要模块.
回复
4楼
24V电源怎么取?不要电源了?
回复
5楼
报警总线+电源线
回复
6楼
按防火分区,一个模块控制一个防火分区的声光报警器,(大于模块输出容量时,要加继电器)
回复
7楼
电源直接送到声光报警器上,与模块无关.例如海湾的产品.
回复
8楼
现在市场上有两种声光报警器。一种有编码,一种没有。有编码的子代继电器,可以通过继电器来控制,就不需要磨快了。另一种没有编码的声光报警器,本身没有继电器,所以要通过模块来控制。
回复
9楼
引用] 2007-07-11 19:25:39.0 第8楼现在市场上有两种声光报警器。一种有编码,一种没有。有编码的子代继电器,可以通过继电器来控制,就不需要磨快了。另一种没有编码的声光报警器,本身没有继电器,所以要通过模块来控制。
回复
10楼
讲的对呀,就是这个样子的,支持以上各位楼主的讨论,
回复