如何选取消毒排风量?
lopplu
lopplu Lv.2
2012年10月30日 09:39:11
只看楼主

医药厂房消毒后消毒排风开启,消毒排风量如何选取?有无计算公式?例如:消毒气体初始浓度X,消毒排风开启需要达到消毒气体浓度Y,开启后保证8小时到达浓度Y。这个条件下排风量或者说换气次数如何计算?

医药厂房消毒后消毒排风开启,消毒排风量如何选取?有无计算公式?
例如:消毒气体初始浓度X,消毒排风开启需要达到消毒气体浓度Y,开启后保证8小时到达浓度Y。这个条件下排风量或者说换气次数如何计算?
免费打赏
guhaiyanyan
2012年10月30日 09:56:17
2楼
1 首先应满足操作人员新风量的要求 2 药厂设备产生气体是否有毒来决定采用全面通风、还是局部通风,以及换气次数的要求;3 如果有相关的数据,可参照《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012第6.3.8条汽车库通风的稀释浓度法计算;三者取大值
回复
lopplu
2012年10月30日 10:11:22
3楼
是指甲醛消毒后的排风量。那时候是停产的,前面2条无从谈起。新风是正压加需要计算的排风量。汽车库通风稀释法公式是排风系统一直开启,有气体产生时候的公式,而现在是开启一段时间从A-B的状态公式
回复

相关推荐

APP内打开