急急急!求大神们帮帮忙、
si3838
si3838 Lv.2
2012年10月30日 09:19:06
只看楼主

公司接到个汽车4S店(4S店在东莞)的消防工程,总面积为3066平方米,其中维修车间为1764平方米。请问该汽车4S店要做喷淋系统吗?在哪里可以找到这条规范?大家帮帮忙吖,在线等...

公司接到个汽车4S店(4S店在东莞)的消防工程,总面积为3066平方米,其中维修车间为1764平方米。请问该汽车4S店要做喷淋系统吗?在哪里可以找到这条规范?大家帮帮忙吖,在线等...
免费打赏
zamon_1982
2012年10月30日 16:37:49
2楼
一般维修车间与前面的展厅和办公是分隔开来的(即属于不同的防火分区),喷淋系统是可以根据防火分区来设置喷淋的,你维修车间按照车库防火规范(看有多少维修工位)来比照,展厅和办公参照建筑防火规范来比照,需要设就设了。