请教导线(电缆)截面
wxzhndw
wxzhndw Lv.2
2007年06月14日 17:22:14
只看楼主

向各位高手请教几个问题,本人现在开始做电方面的东西,遇到几个问题,想请教以下:1.我这边有一台潜水泵,是供小区喷灌用的,设在水景池里.2.2KW,三相四线,4mm2,有一控制箱设在水池旁.现在水景池内要增加两台3.5KW的三相四线的水景循环泵,距离配电房很远,这两台泵也是三相四线,2.5mm2,有一配电箱,平时一用一备.打算设在喷灌泵配电箱旁.请问我可不可以从喷灌配电箱的断路器上面引4mm2的线过来?

向各位高手请教几个问题,本人现在开始做电方面的东西,遇到几个问题,想请教以下:
1.我这边有一台潜水泵,是供小区喷灌用的,设在水景池里.2.2KW,三相四线,4mm2,有一控制箱设在水池旁.现在水景池内要增加两台3.5KW的三相四线的水景循环泵,距离配电房很远,这两台泵也是三相四线,2.5mm2,有一配电箱,平时一用一备.打算设在喷灌泵配电箱旁.请问我可不可以从喷灌配电箱的断路器上面引4mm2的线过来?
2.请问导线或电缆的大小是根据功率确定还是根据电流大小确定?一般情况下怎么配呢?比如说有6KW的用电设备,我要配多大的线呢?
谢谢!谢谢!
免费打赏
蓝鱼
2007年06月15日 11:02:20
2楼
按功率倒过来不是一样是按电流。以功率去计算电流选取电缆的截面。手册上各种表格很齐全。

选什么线选什么开关,都是要看电流的啊。线路太长,就计算压降是否满足。

如果喷灌的箱子里有备用的回路而且开关满足大小,喷灌的总开关和进线也满足增加负荷后的电流要求,那就拉过来呗,有什么关系。上下级保护要匹配,做好就行了。
回复
huzx2000
2008年12月12日 15:16:16
3楼
一句话,不行。。。4mm2的电缆过小
回复