K+:1618mg/l HCO3-:1376mg/l TDS:5907mg/l Na+:250mg/l CO32-:58mg/l Ca2+:24.6mg/l SO42-:1760mg/l COD:20 mg/l Mg2+:246mg/l Cl-:411mg/l 总硬度:1072mg/l 总碱度:1226这样的处理后的废水水质可以用RO处理嘛?做回用

K+:1618mg/l HCO3-:1376mg/l TDS:5907mg/l Na+:250mg/l CO32-:58mg/l Ca2+:24.6mg/l
SO42-:1760mg/l COD:20 mg/l Mg2+:246mg/l Cl-:411mg/l 总硬度:1072mg/l 总碱度:1226
这样的处理后的废水水质可以用RO处理嘛?做回用
免费打赏
e起沉默
2012年11月14日 10:28:38
12楼
回用水质要求是什么情况,反渗透建设、维护和运行成本都很贵的。
回复
lwyhjb
2012年11月15日 16:34:35
13楼
靠,这不小意思吗?,本人天天做这块除盐水
回复
jianghuaqq
2012年11月19日 16:03:22
14楼
进反渗透前肯定需要预处理的。
我们现在给人家做方案,首先问一句,出水是干什么用的,很多时候是不需要上反渗透的。
回复
revohuang
2013年06月20日 15:35:54
15楼
aaron_jiang 发表于 2012-11-5 19:07 楼上的兄弟,你们要看清楚了,这水中的硬度可都是硫酸钙的硬度,膜要是堵了,洗都洗不出来!!不要那么轻易 …硫酸钙浓度也不算高,阻垢剂完全可以避免。你说这话的时候,有计算过吗?
回复
ddstar2010
2013年06月21日 08:23:32
16楼
这些数据仅仅反映出水中的溶解固体的水平,数据不算高,反渗透去除这些东西没问题。

但是,废水中含有的其它杂质情况怎样?诸如:COD,悬浮物,微生物以及反映胶体水平的SDI情况都没有反映出来,所以不好判断是否可以用RO直接处理!
常规的系统布置需根据原水的杂质,采取前级处理的方式去除溶解固体以外的杂质,然后交予RO系统即可。
回复
woody1
2013年06月22日 10:40:37
17楼
有点疑问,钙硬度与镁硬度都不是太高,为什么总硬度会有1000多呢???
回复
tianzewater
2013年06月29日 11:05:03
18楼
这个可以做的!我们就做过! 西安天泽水处理
回复
aaron_jiang
2013年07月23日 14:00:24
19楼
就技术事论技术事,我也是做药剂的,分析问题不要从商务角度先出发,先从技术论证,药剂不是万能的,即使起到效果,也是辅助的。
回复
aaron_jiang
2013年07月23日 14:01:06
20楼
不要做药剂的先从药剂入手,这是主观的想法。