关于检查口设置
bill.wayne
bill.wayne Lv.2
2007年06月14日 11:51:59
只看楼主

一栋三层别墅,只有2层有卫生间,采用塑料排水管,根据规范“在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口”,是否表示只需在一层设检查口,二层不必设?

一栋三层别墅,只有2层有卫生间,采用塑料排水管,根据规范“在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口”,是否表示只需在一层设检查口,二层不必设?
免费打赏
jjplj
2007年06月14日 15:49:23
2楼
二层要有,一层再设一个更好,方便通
回复
小小法师
2007年06月14日 17:03:14
3楼
一层和二层都要设。
回复
podal123
2007年06月14日 17:24:59
4楼
两层,最好一个都不要少.
回复
chengruishuidian
2007年06月15日 21:30:38
5楼
5.2.6 在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:

1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的上部设置检查口。
呵呵,你就多搞一个撒!
回复
bill.wayne
2007年06月18日 11:40:16
6楼
谢谢各位!
总结下,就是说这种情况在底层设置一个就可以满足要求了。但如果不计造价,还是设两个好,是吧 ̄