一630KVA欧变项目,采用的低压计量,原设计高压依次是(进线柜、VS1-12 630A 21.5KA保护柜、PT柜),现生产厂家从节约的角度取消了PT柜,而在进线柜装了一套PT(带了避雷器)。我想问的是这种改发可行度如何?有什么优缺点或者弊端?
一630KVA欧变项目,采用的低压计量,原设计高压依次是(进线柜、VS1-12 630A 21.5KA保护柜、PT柜),现生产厂家从节约的角度取消了PT柜,而在进线柜装了一套PT(带了避雷器)。我想问的是这种改发可行度如何?有什么优缺点或者弊端?
2楼
为什么要取消?没有解释原因吗?
取消一个柜子能省不少钱,经常有这样做的。进线柜的PT要是放到出线侧,和你单独的PT柜式一样的。要是放到进线侧,假如有一天PT故障,你要检修的时候必须要停掉上一级电源才行。比较不方便。
回复
3楼
一台630欧变,高压装保护倒正常,不知装高压电压互感器是为了什么?
回复
4楼
最先的设计应该是考虑到了低电压保护,所以才增加了PT柜。不过箱变里加PT柜的确实不多
回复
5楼
应该可以的,但是PT应装在开关出线端,否则停电后PT仍然带电。取消PT柜给箱变内节省了空间,那PT也就是保护用,做的体积也可以小点。