这种情况怎么处理?
icebaby100
icebaby100 Lv.3
2007年06月14日 10:16:33
只看楼主

前段时间参加一项工程的主体验收,质检站提出一条问题,部分墙体拉结筋调直后直径5.8~6.0毫米,不满足要求,他们让取样到检测中心送检,检测结果到设计院认可。这样的情况,设计院一般怎么处理?因为规范说拉结筋为每500设2根直径6,现在直径不满足要求,设计院能认可吗?

前段时间参加一项工程的主体验收,质检站提出一条问题,部分墙体拉结筋调直后直径5.8~6.0毫米,不满足要求,他们让取样到检测中心送检,检测结果到设计院认可。这样的情况,设计院一般怎么处理?因为规范说拉结筋为每500设2根直径6,现在直径不满足要求,设计院能认可吗?
免费打赏
icebaby100
2007年06月20日 15:47:58
2楼
咋没人回复?
回复
davyzhang6509
2007年06月21日 12:10:45
3楼
强度够不够?
回复
zcl_1243
2007年06月21日 17:29:40
4楼
只要强度符合规范,如果低于规范要求就由设计院出具书面变更,当然要跟设计院勾兑.
回复
lipengwj
2007年06月22日 13:28:13
5楼
如果是我设计的,我会认可。它只是一个构造要求,不是实际计算要求,非强制措施。
回复
jerry11991
2007年06月22日 19:42:03
6楼
肯定是验收的时候没有招呼好质检站!