工程图片是否规范
ys134813
ys134813 Lv.3
2007年06月14日 09:11:37
来自于中央空调
只看楼主

工程楼房

工程楼房

1181783503767.JPG

免费打赏
ys134813
2007年06月14日 09:12:43
2楼
规范?
回复
ys134813
2007年06月14日 09:13:30
3楼
规范?
回复
ys134813
2007年06月14日 09:14:27
4楼
以后水平管如何排水?
回复
gaolei28
2007年06月14日 10:19:01
5楼
太不规范了,起码的横平竖直都做不到,
第二张的回水管有问题,两个分支并到主管时要成九十度位置,如果相对连接会影响流量,
第四张明显的是施工人员在糊弄,赶快叫他们拆了重装,不然影响以后的维修。
回复
wgj1207
2007年06月21日 12:18:08
6楼
不规范,一定要整改。
回复
ys134813
2007年06月21日 18:35:32
7楼
谢谢评论,不过听说该工程还是样板工程已经投入使用我好久没去了,下次去在给你们带点业主的意见回来,我估计不会很好的。
回复
dreamforma
2007年06月21日 19:09:57
8楼
非常之不规范,线管水管安装杂乱,而且回水三通应按下图安装,避免水流碰撞
回复

相关推荐

APP内打开