大致情况是这样:去年我们公司做了一个医院项目,10000平米左右,除了淋浴间用冷热水龙头外,其余卫生间、办公室感应龙头都是单冷的,为了省钱,在龙头入口处冷热水先混合然后接上,两管都装了止回阀。结果试运行时没有什么毛病,或许没人关心这个。到了今年病人入住,问题出来了,冷水管里面全部是热水,止回阀全部换了也不管用。(已知:冷水比热水压力要小)请教大侠:有否遇见这种情况,是什么原因?
请教大侠:有否遇见这种情况,是什么原因?
