大致情况是这样:去年我们公司做了一个医院项目,10000平米左右,除了淋浴间用冷热水龙头外,其余卫生间、办公室感应龙头都是单冷的,为了省钱,在龙头入口处冷热水先混合然后接上,两管都装了止回阀。结果试运行时没有什么毛病,或许没人关心这个。到了今年病人入住,问题出来了,冷水管里面全部是热水,止回阀全部换了也不管用。(已知:冷水比热水压力要小)请教大侠:有否遇见这种情况,是什么原因?

(已知:冷水比热水压力要小)
请教大侠:有否遇见这种情况,是什么原因?
免费打赏
jsylzhang
2007年06月16日 19:51:21
12楼
想办法解决冷热水压力平衡,就什么问题都解决了.
回复
zzw006526
2007年06月17日 10:01:36
13楼


是的,自己的井,水塔15米多,就是这样
回复
lizhi_625
2007年06月18日 11:23:58
14楼
第一,要解决冷热水的压力平衡问题,
第二,感应龙头由但冷换成带混合阀冷热水感应龙头,
应该就能解决问题。
回复
xiongmaoji
2007年06月18日 16:24:10
15楼
第一,要解决冷热水的压力平衡问题,
第二,感应龙头由但冷换成带混合阀冷热水感应龙头,
应该就能解决问题。
严重同意!!
回复
xiongmaoji
2007年06月18日 17:46:27
16楼
用压力平衡阀试试?
柱塞式或者隔膜式
回复
zzw006526
2007年07月02日 21:18:09
17楼


就是这样,这是考虑解决问题的根本方案,谢谢了!!
回复
zhyy84
2007年07月02日 23:00:42
18楼
要解决冷热水的压力平衡问题,加止回阀根本没有用,改造的冷水管是不是公用一根冷水主管或热水主管?如果是的话,可以给冷水管加上加压泵或者在热水管上加调节阀,控制热水管的流量,使冷热水压力平衡即可。