请教:闭式循环水问题!!!!!!!!!!!!!!
casalo
casalo Lv.2
2007年06月14日 07:44:19
只看楼主

在闭式循环水系统下,水泵额定流量是150t/h,现流量计显示只有20t/h,请问这个问题出在哪里。 从安装工艺已检查没问题,过滤器已清洗,空气已排。 现在一般用两台,流量40t左右,进水0.38MPa,回水0.2MPa,冷却塔11m高.

在闭式循环水系统下,水泵额定流量是150t/h,现流量计显示只有20t/h,请问这个问题出在哪里。
从安装工艺已检查没问题,过滤器已清洗,空气已排。
现在一般用两台,流量40t左右,进水0.38MPa,回水0.2MPa,冷却塔11m高.
lxy8880758
2007年06月18日 01:44:27
2楼
出口阀止回阀有问题吗,是不是不能开到位建议检查下电动阀
回复
xapaier
2007年06月18日 10:32:37
3楼
西安派尔水冷设备有限公司是一家专业从事水冷设备(闭式冷却塔)研发,生产和销售的公司.公司位于世界文明的历史文化名城—西安,在北郊国家级经济技术开发区内,这里是全国中频设备的加工生产基地,公司与多家科研院所、高校强强联手,致力于水冷设备最新技术的研发。我们凭借多年的积累,已经成功为众多厂家提供了配套水冷设备,有效的降低了客户的成本费用。公司以产业先锋为己任,良好的技术应用,科学规范的管理,热情的销售服务团队,为客户提供性价比最好的水冷设备!
公司全体员工热忱欢迎您的来电垂询!
我们的服务理念是:您只需提供您的参数,剩下的事情由我们来做!
经营范围:开式、闭式冷却塔,板式换热器,工业水冷机组,电子软水处理器及辅件的设计,生产,销售。
优点可以概述如下:
1.全封闭式内循环冷却,不存在杂物进入冷却管路系统,从而杜绝了管路堵塞现象。
2.软水内循环冷却,在高温时也无水垢生成。
3.占地面积小,不需挖水池,易址方便,节约用水,降低费用。
4.采用风冷+蒸发吸热双重冷却方式,冷却效率高。
5.可直接冷却水、油类、醇类、淬火液、盐水及化学液等多种介质,介质无损耗和成份稳定。
6.由于采用闭式内循环,介质不受环境影响,亦不会污染环境。
7.自动数字式控制温度,自动液位控制,节能,精度高,操作简单人性化。
闭式软水冷却机应用范围:
1.感应淬火设备,感应透热、熔炼、保温设备、中高频电源、变压器、电感等设备的冷却。
2.整流设备、电焊设备、连铸设备的冷却。
3.金属压铸模具等大型模具类的冷却。
4.化学反应釜、大型液压站、液压油、硅油等的冷却。
5.大型中央空调、大型发电机组大型电机、柴油机、塑机、气(油)罐等设备的冷却。
6.凡是需要冷却的设备、装置、介质都可以采用闭式软水冷却机冷却。
联系人:姚宏伟
联系方式:13909181610 029-86512226 86523275
公司网址:http://www.xapaier.cn
Email: sales@xapaier.cn yaohw@sina.com
回复
casalo
2007年06月19日 15:00:05
4楼
阀门都检查过了...
回复