菜鸟问题当量法计算出的管径还用考虑同时系数吗
zapyu
zapyu Lv.2
2007年06月13日 21:48:16
只看楼主

菜鸟问题 当量法计算出的管径 还用考虑同时系数吗比如 卫生间 一个脸盆 一个淋浴 一个马桶当量 0.75 0.75 0.5DN=23.35取DN20PPR PE25管但施工的说PPR20管就行了哪个老大 解释 一下 有这种同时系数表吗?

菜鸟问题 当量法计算出的管径 还用考虑同时系数吗
比如 卫生间 一个脸盆 一个淋浴 一个马桶
当量 0.75 0.75 0.5
DN=23.35
取DN20
PPR PE25管
但施工的说PPR20管就行了
哪个老大 解释 一下 有这种同时系数表吗?
免费打赏
zapyu
2007年06月14日 20:17:07
2楼
没有人能解释??
回复
owens
2007年06月14日 21:01:31
3楼
施工的很有经验。
采用DN20还是DN15,理论计算需要DN20,但实际使用DN15也满足,你想,一个卫生间,一个洗脸盆,一个淋浴器,一个马桶, 如果没有隔断,它们是没有同时使用的,如果有隔断,它们同时使用的概率也很小。
回复
youwei_hi
2007年06月15日 16:14:31
4楼
住宅和公建的算法不一样,可以参照设计规范,看看公式你就知道,秒流量与当量数和同时使用系数有关的.
回复
zapyu
2007年06月15日 19:59:50
5楼
设计规范....
那为老大 能给个 电子版
回复
hanyunsheng8786
2007年06月20日 17:49:28
6楼
这个也要算阿,小管径,利用经验就可以了
回复

相关推荐

APP内打开