五层集体宿舍体积19714立方要设消火栓系统吗?我看规范上说的,认为不用设.请高手赐教,发表自己的意见,谢谢!
五层集体宿舍体积19714立方要设消火栓系统吗?我看规范上说的,认为不用设.请高手赐教,发表自己的意见,谢谢!
2楼
应设,看《建规》:
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
以你工程,虽未超过五层,但体积大于10000m3非住宅类居住建筑。
回复
3楼
不要说,住宅类和非住宅类你搞不清楚。
回复
4楼
2楼兄弟正解。要设的
回复
5楼
要设的
回复
6楼
同意2楼,设
回复
7楼
要设啊
回复
8楼
很正确!要设消火栓。
回复
9楼
要设
回复
10楼
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置DN65 的室内消火栓
回复
11楼
设~
回复