五层集体宿舍体积19714立方要设消火栓系统吗
judylan1212
2007年06月13日 15:08:41
只看楼主

五层集体宿舍体积19714立方要设消火栓系统吗?我看规范上说的,认为不用设.请高手赐教,发表自己的意见,谢谢!

五层集体宿舍体积19714立方要设消火栓系统吗?我看规范上说的,认为不用设.请高手赐教,发表自己的意见,谢谢!
免费打赏
owens
2007年06月13日 20:45:28
2楼
应设,看《建规》:
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;
以你工程,虽未超过五层,但体积大于10000m3非住宅类居住建筑。
回复
podal123
2007年06月14日 02:35:35
3楼


不要说,住宅类和非住宅类你搞不清楚。
回复
stbodhi
2007年06月14日 09:23:25
4楼
2楼兄弟正解。要设的
回复
liye7767
2007年06月14日 20:28:27
5楼
要设的
回复
lineng3495
2007年06月14日 23:16:13
6楼
同意2楼,设
回复
zijian.g
2007年06月14日 23:27:06
7楼
要设啊
回复
hmg700406
2007年06月15日 01:58:05
8楼
很正确!要设消火栓。
回复
ziqiangbuxi
2007年06月15日 10:00:27
9楼
要设
回复
gzh1982
2007年06月15日 11:13:02
10楼
超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑应设置DN65 的室内消火栓
回复
suifengerqu729
2007年06月15日 11:16:55
11楼
设~
回复

相关推荐