看看这压缩机正常吗?
jinan115
jinan115 Lv.7
2007年06月13日 12:49:06
来自于制冷技术
只看楼主

我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW

我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
免费打赏
lzc530
2007年06月17日 12:57:44
12楼
供液量不足。供液阀门开启度不够。
回复
sunfuwei404
2007年06月17日 15:49:19
13楼
供液太少
回复
sunchiwei
2007年06月18日 08:35:28
14楼
制冷剂少了点,看下节流装置是不是调节正常,还可以检查下蒸发器是不是有点堵
回复
jinan115
2007年06月21日 22:45:57
15楼
正常!!!!!!!!!!!
回复
saeymy
2008年10月16日 12:34:47
16楼
压缩机吸排气量小,应该是压缩机不配比
回复
lengchi
2008年10月16日 17:00:08
17楼
我认为好得很啊!负荷小一般吸压就偏底.
回复
chen-shenghua
2008年10月20日 15:15:29
18楼
蒸发器供液量少了,调节节流阀供液量。
回复
yatoupangzi
2008年10月20日 17:19:08
19楼
制冷剂少了!!!!!!!!!!!!
回复
shanghaihengou
2008年10月20日 21:58:20
20楼
过冷度太大?。。。。。
回复
liuyufan0429
2008年10月22日 09:11:49
21楼
从现象上看,像是蒸发器工作能力下降所致:
1、供液不足;
2、蒸发器有结冰现象;
3、蒸发器积油较多;
同意以上观点,确实有大马拉小车的可能
回复