我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
12楼
供液量不足。供液阀门开启度不够。
回复
13楼
供液太少
回复
14楼
制冷剂少了点,看下节流装置是不是调节正常,还可以检查下蒸发器是不是有点堵
回复
15楼
正常!!!!!!!!!!!
回复
16楼
压缩机吸排气量小,应该是压缩机不配比
回复
17楼
我认为好得很啊!负荷小一般吸压就偏底.
回复
18楼
蒸发器供液量少了,调节节流阀供液量。
回复
19楼
制冷剂少了!!!!!!!!!!!!
回复
20楼
过冷度太大?。。。。。
回复
21楼
从现象上看,像是蒸发器工作能力下降所致:
1、供液不足;
2、蒸发器有结冰现象;
3、蒸发器积油较多;
同意以上观点,确实有大马拉小车的可能
回复