我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
我这刚换了一台武冷的LG20的压缩机,机头刚换上和以前的同型好机了相比:电流有点低(320A),吸气压力0.32mp,吸气温度有点低,机头表面结露好多冷凝水,但没有什么异常的大问题。制冷量是1100KW
2楼
制冷剂加多了吧?如果没有调过其它部分的话。
回复
3楼
制冷剂过多
回复
4楼
电流有点低(320A),吸气压力0.32mp 制冷剂还过多??应该是制冷剂少了一点点,补足就OK了。
机头表面结露好多冷凝水 这个是正常的 ~~
回复
5楼
应该是制冷剂少了,稍微加一点
应该就OK了。
回复
6楼
我也认为制冷剂少了点,我们这里也出先过着样的问题
回复
7楼
呵呵 我这是氨制冷系统的冷冻站有12台机子,上个星期刚加了10吨氨,制冷剂不会少的 。现在感觉还算正常把
回复
8楼
氨(代号:R717)
氨是目前使用最为广泛的一种中压中温制冷剂。氨的凝固温度为-77.7℃,标准蒸发温度为-33.3℃,在常温下冷凝压力一般为1.1~1.3MPa,即使当夏季冷却水温高达30℃时也决不可能超过1.5MPa 。
氨有很好的吸水性,即使在低温下水也不会从氨液中析出而冻结,故系统内不会发生“冰塞”现象。氨对钢铁不起腐蚀作用,但氨液中含有水分后,对铜及铜合金有腐蚀作用,且使蒸发温度稍许提高。因此,氨制冷装置中不能使用铜及铜合金材料,并规定氨中含水量不应超过0.2%。
氨的比重和粘度小,放热系数高,价格便宜,易于获得。但是,氨有较强的毒性和可燃性。若以容积计,当空气中氨的含量达到0.5%~0.6%时,人在其中停留半个小时即可中毒,达到11%~13%时即可点燃,达到16%时遇明火就会爆炸。如果制冷系统中含有交多空气,也回引起制冷装置爆炸。因此,氨制冷机房必须注意通风排气,并需经常排除系统中的空气及其它不凝性气体。
氨作为制冷剂的优点是:易于获得、价格低廉、压力适中、单位制冷量大、放热系数高、几乎不溶解于油、流动阻力小,泄漏时易发现。
其缺点是:有刺激性臭味、有毒、可以燃烧和爆炸,对铜及铜合金有腐蚀作用。
回复
9楼
从现象上看,像是蒸发器工作能力下降所致:
1、供液不足;
2、蒸发器有结冰现象;
3、蒸发器积油较多;
回复
10楼
同意上楼的观点!
补充一点:重点检查载冷剂流量是否比以前变小?温度是否较以前低?
如果排除以上可能,则是像上楼所说的蒸发器集油较多的原因!因为更换压缩机后,新压缩机内的油已经够系统用了,原来压缩机的油在系统中没有放出,油量叠加后,在蒸发器内镀上一层油膜,将导致换热效果急剧下降!
回复
11楼
同意楼上的观点,油太多不处理的话有可能回出现液击,电流低也是因冷媒与油混合而出现的一种冷媒少的现象
回复