有谁家用过GN38-12隔离开关?
leiyfg
leiyfg Lv.2
2007年06月13日 12:02:49
只看楼主

有谁家用过GN38-12隔离开关?进来谈一谈。GN38-12隔离开关是南京高鼎电器有限公司生产的,为满足紧凑型固定式高压开关柜的需要专门研制的。检验报告是1250A的,1600A的做过试验没有?有哪家用过1600A的开关?上隔离开关(12kV 630A)

有谁家用过GN38-12隔离开关?进来谈一谈。
GN38-12隔离开关是南京高鼎电器有限公司生产的,为满足紧凑型固定式高压开关柜的需要专门研制的。检验报告是1250A的,1600A的做过试验没有?有哪家用过1600A的开关?

上隔离开关(12kV 630A)

1181707372990.GIF

免费打赏
sushibo4321
2008年01月23日 09:03:40
12楼
用过
在环网柜中跟负荷开关一同使用的
回复
beatish
2008年03月21日 18:49:36
13楼
我设计用过一次,没有经验与实际安装的有点出入,且与断路器的连锁不好弄我用的是两个厂家的。隔离开关的手柄与面板太短,操作过程容易伤手!
回复
violinqin
2008年04月24日 15:47:10
14楼
我们家也有GN38的开关~~
回复
leiyfg
2008年05月04日 08:24:15
15楼
14楼的朋友,你们家是哪家?你们采用的操作机构是怎样的?是上下隔离开关分开操作的,还是集中操作的有联锁的?很想了解。
回复
sushibo4321
2008年05月08日 15:30:57
16楼
11楼的有没有具体型号啊
你的程序锁是怎么连锁的怎么没看出来啊
回复
violinqin
2009年06月12日 10:07:20
17楼
我们是浙江博益电气有限公司,我们是自己生产GN38上隔离,与GN38下隔离,这两个开关可以集中在一个程序操作机构里操作,这样,还可以带上断路器,比较方便,当然也可以用各自的小机构操作,不过这样的话,会显得操作面比较多,如果您还有什么不懂的地方,可以联系我们的工程师,陈公博 13506670910 我们会为您专业的解答哦~~~再则我们也可以为客户做定制的柜体哦~~
回复