关于配电柜的问题
金霸王
金霸王 Lv.7
2004年09月17日 13:05:58
只看楼主

1、PGL柜为何是淘汰产品?它有什么缺点?2、GCS、GCK、GGD柜各有什么优、缺点?3、PGL、GCS、GCK、GGD的价格怎么样?

1、PGL柜为何是淘汰产品?它有什么缺点?
2、GCS、GCK、GGD柜各有什么优、缺点?
3、PGL、GCS、GCK、GGD的价格怎么样?
免费打赏
金霸王
2004年09月17日 22:56:42
2楼
问题可能很菜,但本人从未见过GCS、GCK、GGD柜的实物,请好心人说一下!

谢谢!!!!
回复
mhqychen
2004年09月17日 23:35:01
3楼
学ing
回复
lengbing
2004年09月18日 00:16:14
4楼
字母1,P:开启式,G:封闭式。
字母2,G:固定式,C:抽屉式。
字母3,L和D:动力用,S和K:不清楚。
回复
金霸王
2004年09月18日 13:57:27
5楼
那么PGL与GGD的分别就在于---------开启式于封闭式之分????

那么PGL加了旁板及背板是否就叫GGD???????

回复
frontly
2004年09月18日 15:05:49
6楼
PGL防护等级太低,安全性差,操作起来不如GGD、GCS方便,淘汰PGL是个必然
趋势。
回复
han2003
2004年09月18日 21:25:01
7楼
那不知道大家是如何决定使用哪种柜型的呢?
回复
金霸王
2004年09月18日 22:14:36
8楼
6楼说的"防护等级"即短路分断能力吗???????????????????
回复
irene
2004年09月20日 09:11:45
9楼


不是的,是把外界对电气设备防护的影响分为若干类,如外部固体和水的进入。
有IP20,IP31,IP42,IP54等等。
回复
10kv电网
2004年09月20日 09:23:53
10楼
PGL就正面有面板,侧面,后面都是敞开的,固定柜
GGD分短能力太小,固定柜
GCL,GCK,载流量3200A,抽屉柜,8个间隔
GCS,载流量6300A,抽屉柜,11,22个间隔,可做到型式4
回复
10kv电网
2004年09月20日 09:25:45
11楼
PGL,1W以下
GGD,1W左右
GCL,GCK,2W以下
GCS,3W以下,好的4~5W
配国产塑壳
回复