我现在在做一个水电站(电站装机10MW)。35KV的出线(钢芯铝绞线LGJ)该怎么定线径?LGJ的经济输送容量,最大输送容量和最大压降是算出来的还是查表得的?因为是新手不敢确定,望各位大侠帮忙!谢谢了!

我现在在做一个水电站(电站装机10MW)。35KV的出线(钢芯铝绞线LGJ)该怎么定线径?LGJ的经济输送容量,最大输送容量和最大压降是算出来的还是查表得的?因为是新手不敢确定,望各位大侠帮忙!谢谢了!
免费打赏
zllsyzdq
2004年09月20日 14:14:40
2楼
根据输送容量算线路的电流为193A,按经济电流密度选,年最大负荷利用小时
3000以下,按每平方毫米1.65A选,年最大负荷利用小时3000~5000按每平方毫
米1.15A选,年最大负荷利用小时5000以上按每平方毫米0.9A选。取中间值则为
193÷1.15≈168,故选LGJ-185
回复
canary_w
2004年09月20日 15:00:38
3楼
zllsyzdq能说详细一点吗?
我没做过这方面的计算,很想请教一下,谢谢了!
回复
feig
2004年09月21日 00:05:30
4楼
先谢谢zllsyzdq ,你说的和我的思路是一致的,但我不太确定我算出的“LGJ的经济
输送容量,最大输送容量和最大压降”是否正确,能帮我算算吗!
回复
feig
2004年09月21日 00:07:41
5楼
呵呵呵,主要是不太确定自己的算法是否正确!
回复
ejian6728
2004年09月21日 00:09:14
6楼
对,35KV的应该按经济电流密度选,一般按经济电流密度选出的线号也就相应
的满足负荷距了
回复
feig
2004年09月21日 08:05:10
7楼
负荷距? 你是指负荷输送距离吗?
回复
feig
2004年09月27日 10:42:23
8楼
没人理啊!55555
回复
feig
2004年09月27日 17:15:06
9楼
定上去
回复
ywyw
2004年09月28日 09:34:46
10楼
用LGJ-95已经足够了
回复
feig
2004年09月28日 15:18:27
11楼
ywyw 为什么,请说明理由!