请教钢管式脚手架搭设的几个问题?
bcabca
bcabca Lv.2
2007年06月12日 21:54:43
来自于建筑施工
只看楼主

1、建筑物高度超过多少时采用双排双立管?双排双立管的搭设高度是多少?2、建筑物的高度到多少时要开始搭设脚手架?在什么资料上可以找到?谢谢

1、建筑物高度超过多少时采用双排双立管?双排双立管的搭设高度是多少?
2、建筑物的高度到多少时要开始搭设脚手架?
在什么资料上可以找到?谢谢
免费打赏
bfssya
2007年06月15日 17:07:07
2楼
1. 超过24米要采用双排双立管的,双排双立管的搭设高度倒是没有查到具体的限高,50米以上是没有一点问题的,最高可以搭到100米吧。
2.二层楼面浇捣砼之前就要开始搭设外脚手架了。