出风温度求教 ,重谢
qiuchennb
qiuchennb Lv.2
2007年06月12日 19:14:23
来自于中央空调
只看楼主

已知空调箱 冷量为 37539kcal/h 热量为 56313kcal/h机外静压 560pa风量 8000m3/h送风温度为 冷盘 干球33.2 湿球 26.4 热盘 干球-12 求出风温度 ?那为高人教教我该如何计算 。谢谢

已知空调箱 冷量为 37539kcal/h
热量为 56313kcal/h
机外静压 560pa
风量 8000m3/h

送风温度为 冷盘 干球33.2 湿球 26.4
热盘 干球-12
求出风温度 ?
那为高人教教我该如何计算 。谢谢
免费打赏
a13152600172
2007年06月13日 12:10:58
2楼
什么意思啊
回复
nky6666
2007年06月13日 14:58:55
3楼
条件不够
回复
czh415
2007年06月15日 10:14:09
4楼
三楼说的对,条件不够。根据风量和冷量可以求得进风和出风的焓差,你的进风参数已经确定,也就是进风焓值已定,可以计算得到出风焓值,至于具体的出风温度就不知道了,需要补充条件,比如出风相对湿度