麻烦帮我算一下,很急的
雨霁
雨霁 Lv.2
2004年09月17日 10:21:26
只看楼主

1、设备负荷共236KW,其中水泥搅拌桩3台共60KW;钻孔桩机2台共90KW;土钉设备2套共15KW;钢筋切割机1台2KW;电焊机3台共60KW;水泵3台共9KW。2、办公用电2W。3、工人宿舍食堂用电2KW。合计用电负荷240KW。配电室一级配电箱至1#(86KW)、2#(55KW)、3#(90KW)二级配电箱电缆分别不小于 mm2。1#二级配电箱至1#、2#、3#搅拌桩机三级配电箱电缆不小于 mm2,至办公、生活区三级配电箱电缆不小于 mm2,至加工区三级配电箱电缆不小于 mm2。

2004年09月17日 12:53:41
2楼
配电室一级配电箱至1#(86KW)、95mm2, 2#(55KW)、70mm2, 3#
(90KW)95mm2 。1#二级配电箱至1#、2#、3#搅拌桩机三级配电箱电缆不
小于70 mm2,至办公、生活区三级配电箱电缆不小于6 mm2,至加工区三级配
电箱电缆不小于16 mm2。