地源热泵施工难点---关于管路穿透地下室侧墙的讨论
zj_fzj
zj_fzj Lv.3
2007年06月12日 14:24:53
只看楼主

地源侧集分水器坑置于室外,通过使用常规的钢管连接接入室内,中间加金属波纹软接。

地源侧集分水器坑置于室外,通过使用常规的钢管连接接入室内,中间加金属波纹软接。

1181629492149.JPG

免费打赏
zj_fzj
2007年06月12日 14:27:33
2楼
结果由于室外地面沉降,还是断裂漏水
回复
zj_fzj
2007年06月12日 14:31:31
3楼
在室外用钢管和PE钢塑转换法兰连接
回复
zj_fzj
2007年06月12日 14:32:34
4楼
用PE管直接接入至室内
回复
zj_fzj
2007年06月13日 12:00:24
5楼
这是几个工程上的照片。方式各不一样!
国家规范在这点上也没说清楚。只在徐伟老师译的地源热泵工程技术指南有写到。
其实我觉得还是这个方法不错----用PE管从室外穿越室内(建议不用钢管穿越)。在室外管路出用沙填满,穿套管处用膨胀水泥,麻丝等封堵套管
各路高手,你们怎么做的?发几张pp
回复
zj_fzj
2007年06月13日 12:04:03
6楼
LoopMaster其中一种做法。参考下
回复
achi001
2007年06月13日 12:13:48
7楼
我觉得还是用PE管直接接入地下室妥当,因为PE管有较强的柔性,或者可以再加个Z字形弯头,进行补偿
回复
yfwgood
2007年06月14日 09:08:28
8楼
其实怎么做都可以,关键是施工技术,只要严格按照规范施工就不会出问题。我是沈阳的做施工多年,东北的采暖有热水、蒸汽等进户做法类似。
回复
zj_fzj
2007年06月14日 17:39:48
9楼
回8楼,以上的图片都是大型建筑的地埋施工,小型建筑这种情况管路破裂应该比较少见。
室内外不均匀沉降不可避免。当然施工都是按规范了,但还是挺危险的。
回复

相关推荐

APP内打开