断路器的级数是如何确定的?一般什么情况下采用1P,3P,4P,3P+N?
断路器的级数是如何确定的?一般什么情况下采用1P,3P,4P,3P+N?
2楼
1P用于单相负荷,主要用在照明、单相空调上,选用时注意:当电源进线采用单相时,总开关建议采用2P的,火线、中性线进入总开关,下面的分开关可以采用1P,当然也可以用2P。当电源采用三相四线时,总开关建议采用4P,分开关应采用2P,维护检修时将中性线断开,如果采用1P,则中性线没有断开,尽管你断开了火线,但如果电源进线的总中性线断开,会通过不同的相线将电压反串到中性线,后果严重。
3P只能用于三相平衡负载,如电动机等。
4P和3P+N是一样的,用于三相四线负荷,即既有三相负荷又有单相负荷的回路。3P+N一般是个别厂家的4P漏电开关表示方式。
回复
3楼
1p、3p就没什么需要讨论的了……
其他的形式选择主要取决于是否需要切断N线及N线是否需要过流保护。
回复
4楼
支持一下!
回复
5楼
原来如此
回复
6楼
我看3P+N和4P还是有区别的,就是一个N线直通,一个N线和其他3极同时分断,而且带过载,短路保护.