装修电气系统图
taoweino1
taoweino1 Lv.2
2007年06月11日 22:14:21
只看楼主

是三室两厅两卫的。请大家帮我看一下,这张系统图中:1。感觉是不是漏电断路器多了点?可以接到同一个漏电保护器下吗?2。卫生间都用电热水器,每个卫生间的热水器插座和普通插座可以共用一回路吗?3。相距较远的两房间的空调可以共用一回路吗?(指配电箱下直接分出两根线到两个房间的空调)4。还有什么其它问题吗?谢谢,多指点啊。。。。。。。。

是三室两厅两卫的。请大家帮我看一下,这张系统图中:
1。感觉是不是漏电断路器多了点?可以接到同一个漏电保护器下吗?
2。卫生间都用电热水器,每个卫生间的热水器插座和普通插座可以共用一回路吗?
3。相距较远的两房间的空调可以共用一回路吗?(指配电箱下直接分出两根线到两个房间的空调)
4。还有什么其它问题吗?谢谢,多指点啊。。。。。。。。

1181571260365.jpg

免费打赏
sjg6843
2007年06月11日 22:31:35
2楼
插座回路可分厨房1路、其余普通插座1路、2台电热水器各1路。单相空调可1只开关控制2台(但不建议,视箱子大小而定)。弱电箱用电我认为不一定非要单独,可接入普通插座回路。
回复
taoweino1
2007年06月12日 10:31:23
3楼
两个电热水器单独设回路?卫生间的其余插座接入普通插座回路?
回复
bbhh
2007年06月12日 11:22:17
4楼

1\如果卫生间电热水器功率过大,就不合适共用一个回路;
2\建议空调和卫生间的导线截面改为4平方;
3\厨房和卫生间可考虑合并一个回路;
3\次空调和书房可考虑一个回路.
回复
taoweino1
2007年06月12日 20:09:45
5楼
想听听更多的意见,谢谢参与的朋友。
回复
nanhu006
2007年06月13日 15:45:06
6楼
其实有条件这样做更安全,当然也可以减少漏电开关的使,两个可换用32A的也可以这样省下了空间.卫生间的最好单独一回路不和普通插座合用.两台空调可以用一个空开,只要容量够为什么不可以
回复
nanhu006
2007年06月13日 15:51:25
7楼
有条件是最好了,如果想省点可以两个漏电开关合一个,选用32A的,空调也可以用一个空开,容量增大一级.卫生间和普通插座的回路还是分开的好.
回复
秋石
2007年06月13日 16:19:49
8楼
这样的配电系统相当不错,考虑的细。
回复
taoweino1
2007年06月18日 10:08:52
9楼
我看了下我家新房,是进线加漏保,后面7个空开。如果按上面的系统图是不够用的,难道还要把配电箱给换了?好像代价大了点,这个系统图还能精简一些吗?
回复
taoweino1
2007年06月18日 10:10:36
10楼
电热水器功率不小啊,我看了一下60L的热水器,速热是2.5kW的。主卫还想再用一个80L的。。。
回复

相关推荐