三相电度表计量时可三相电源直接入电表后再出来,也可经三个CT后进表来计量,但如果三相电表只用到一个CT那该如何计量用电量,具体接线又是如何?请各位指教,最好有图纸简单说明,谢谢!!邮箱wingqoo@21cn.com
三相电度表计量时可三相电源直接入电表后再出来,也可经三个CT后进表来计量,但如果三相电表只用到一个CT那该如何计量用电量,具体接线又是如何?请各位指教,最好有图纸简单说明,谢谢!!邮箱wingqoo@21cn.com
2楼
俺 也想知道~
回复
3楼
没见过
回复
4楼
请高人指点!!在此谢过!!
回复
5楼
用1个CT可以计量该相有功电量,如果三相平衡直接乘三倍即是总有功量,否则不
可.
回复
6楼
同意5楼的!!!!!!
回复
7楼
按5楼操作可行,但在实际使用不现实,若负荷不平衡将存在很大计量误差。
回复
8楼
理论上行,但现实中没见过,有见过的吗
请赐教
回复
9楼
实际操作是无法实现的.三相负荷肯定不平衡,即使用单相表测出一相的有功,都是
不能简单地X3得出总有功.
回复