5芯电缆选择3+2还是4+1?
tongxin7695318
2007年06月11日 18:22:36
只看楼主

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。

(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

免费打赏
btbfht
2007年06月13日 15:34:24
42楼
同意三楼,平衡为3+2,不平衡为4+1
回复
zhaollx
2007年06月13日 15:52:29
43楼
动力线路一般三相负荷平衡,这样零线上就没有电流,故零线可以选的细一些,照明线路都是单相负荷,即使设计时做的三相平衡,在具体使用时还会产生三相不平衡,这样零线就有电流甚至与火线等值的电流通过,所以照明线路零线应选粗些,一般与火线同径。
不当之处请指教。
回复
zrn781225
2007年06月13日 16:07:58
44楼
动力3+2
回复
sryks
2007年06月13日 16:20:47
45楼


同样遇到过......
回复
whli
2007年06月13日 16:55:07
46楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三如果设备中有太多的电脑等,N线还是选择70的吧,高次谐波会导致零线电流很大相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主)
回复
alice5243
2007年06月13日 17:27:06
47楼
学习中!!
回复
zyb200800
2007年06月13日 18:35:42
48楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35小电缆(单相负荷为主).
回复
kyzy_0731
2007年06月13日 19:06:52
49楼
同意,动力用3+2,照明用4+1
回复
goto950
2007年06月13日 20:12:03
50楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35小电缆(单相负荷为主).
同意
回复
diao_feixiang
2007年06月13日 20:12:57
51楼
你们都是高手,顶。。。你们都是高手,顶。。。你们都是高手,顶。。。你们都是高手,顶。。。你们都是高手,顶。。。你们都是高手,顶。。。
回复

相关推荐

APP内打开