5芯电缆选择3+2还是4+1?
tongxin7695318
2007年06月11日 18:22:36
只看楼主

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。

(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

免费打赏
tjw201
2007年06月13日 10:18:07
32楼
TN—C三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN—S三相五线接零保护。
2、TN—S三相五线接零保护架设要求
(1)保护零线不通过开关或熔断器。
(2)保护零线作为接零保护的专用线,单独使用,电缆用五芯铠装电缆。
(3)保护接零除了从总配电箱电源侧引出外,在任何地方不与工作零线有电气连接。
(4)保护零线的截面积不小于工作零线的截面积,同时满足机械强度的要求。
(5)保护零线的统一标志为黄/绿双色线,在任何情况下不将其作负荷线用。
(6)重复接地在保护零线上。工作零线不加重复接地。
(7)保护零线除了在配电室或总配电箱作重复接地外,还在配电线路的中间处及末端做重复接地
如果是单相负载,考虑安全用电一般选用4+1的方式
回复
wzhzyx911
2007年06月13日 11:44:39
33楼
动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主)
ddddddddddddddddddddd
回复
lfwlwf
2007年06月13日 11:48:05
34楼
现在好象对N线要求越来越高,建议用4+1
回复
我心飞翔
2007年06月13日 11:56:29
35楼
因为你是用作动力负荷,3+2最好,这样也是对材料的节约。
回复
wqvbvbbb
2007年06月13日 12:30:36
36楼
4+1
回复
wujiejun32
2007年06月13日 12:36:31
37楼
电线的选择还要看负载的类型和大小的,考虑的时候两者兼顾就能有好的选择了.
回复
zzyymm_38
2007年06月13日 12:37:01
38楼
上面的回答太精彩了,真是一个学习的好机会。
回复
lch999
2007年06月13日 13:04:49
39楼

同意
回复
kokohuang
2007年06月13日 15:06:32
40楼
学习了
回复
zhanglinyu0902
2007年06月13日 15:24:03
41楼
同意
回复

相关推荐

APP内打开