5芯电缆选择3+2还是4+1?
tongxin7695318
2007年06月11日 18:22:36
只看楼主

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。

(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)

免费打赏
oneway168
2007年06月12日 19:14:49
22楼
21楼的经验之谈,学习了!
回复
dlww2008
2007年06月12日 20:30:56
23楼
学习了
回复
tianzhik
2007年06月12日 20:57:18
24楼

同意
回复
wgch64
2007年06月12日 21:46:34
25楼
既然要到70平方的线,就要考虑尽量使得三相平衡,既然三相基本平衡,就用3+2的电缆,价钱比4+1的便宜。
回复
qq-qqq--qqqq
2007年06月12日 22:32:51
26楼
我同意!
回复
tongxin7695318
2007年06月12日 22:36:45
27楼
谢谢高手们的精彩回答
回复
lhb2525
2007年06月13日 02:38:47
28楼
本人认为>动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主)
回复
china_liang
2007年06月13日 07:47:59
29楼
感谢分享,学习中
回复
lgj_12345678
2007年06月13日 07:50:00
30楼
我也认为认为>动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆

不过,中性线上是没电流经过的,他只是一个中性点,起平衡作用的,!
回复
alian226
2007年06月13日 08:57:13
31楼
楼上的各位大哥能不能介绍一下为什么三相负荷要用3*2,单相负荷要用4*1?谢谢,小弟对电气不太了解。