某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。
(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
22楼
21楼的经验之谈,学习了!
回复
23楼
学习了
回复
24楼
同意
回复
25楼
既然要到70平方的线,就要考虑尽量使得三相平衡,既然三相基本平衡,就用3+2的电缆,价钱比4+1的便宜。
回复
26楼
我同意!
回复
27楼
谢谢高手们的精彩回答
回复
28楼
本人认为>动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆(单相负荷为主)
回复
29楼
感谢分享,学习中
回复
30楼
我也认为认为>动力设备用电建议采用3*70+2*35电缆(三相负荷为主),照明负荷建议采用4*70+1*35电缆
不过,中性线上是没电流经过的,他只是一个中性点,起平衡作用的,!
回复
31楼
楼上的各位大哥能不能介绍一下为什么三相负荷要用3*2,单相负荷要用4*1?谢谢,小弟对电气不太了解。
回复