还是电动机断路器选择的问题
wangyuer19
wangyuer19 Lv.2
2007年06月11日 17:15:55
来自于断路器
只看楼主

15KW的电动机的额定电流大概是30A左右,其实选择32A就可以,考虑留点余量,现在选择三菱漏电断路器NV125-40A,但三菱厂家的设计选型手册上选用的是NV125-50A的,为什么要选那么大呢?那电机的过载保护要大于50A才能可能动作(动作曲线中看出),而国际标准中,电动机的过载电流为1.0--1.1倍其额定电流,请问:1\ 一般的电动机的绕组的能长时间承受多少北额定电流? 2\按照电动机的过载整顿电流为1.0--1.1倍其额定电流的话,应该选NV125-32A的断路器?请高手指点小弟!

15KW的电动机的额定电流大概是30A左右,其实选择32A就可以,考虑留点余量,现在选择三菱漏电断路器NV125-40A,但三菱厂家的设计选型手册上选用的是NV125-50A的,为什么要选那么大呢?那电机的过载保护要大于50A才能可能动作(动作曲线中看出),而国际标准中,电动机的过载电流为1.0--1.1倍其额定电流,请问:1\ 一般的电动机的绕组的能长时间承受多少北额定电流? 2\按照电动机的过载整顿电流为1.0--1.1倍其额定电流的话,应该选NV125-32A的断路器?请高手指点小弟!
aquha
2007年06月16日 00:20:55
2楼
不频繁启动的话,选32A的就行了;电动机1.1倍电流的话,2小时没问题..
回复
yuhuoqing
2007年06月16日 15:39:56
3楼
电动机的断路器只作短路保护用,因此按电动机的额定电流的2~3倍选取比较合适。(高等教材《发电厂电气部分》,这是老要求,新型的断路器可选小一点,按设计手册,对比同等档次的断路器,但电动机的过载保护绝不能用断路器来完成)
选用接触器作为电机回路的操作元件,加热继电器作为过载保护元件。热继电器的范围包含电机的额定电流,最大电流最好超过电机额定电流的1.2倍以上(考虑环境因素)。
用断路器直接作过载保护元件是不适当的。
回复
duanjiantcl
2007年06月18日 14:54:31
4楼
我绝的用不了50A那么大,使用电动机保护型的32A的可以啦
回复
jyx117
2007年06月19日 16:37:57
5楼
如果不是电机保护型断路器,15kw的电机的额定电流宜放大1到2极,也就是说选40A,50A都可以。如果选用32A的断路器,其脱扣电流躲不过电机启动电流。我在工程上遇到过,最后是将32A的断路器改成了40A。一点实践心得
回复
zym19680518
2007年06月19日 23:17:27
6楼
5楼说的正确,
回复
xytxxc
2007年06月20日 08:46:12
7楼
选40A的好.
回复
rencom886@co163
2007年06月20日 12:00:34
8楼
15KW电机,电流30A,全压启动,7倍系数,启动电流210A,峰值电流420A,断路器为非选择型,只要其瞬动电流大于1.2X420=504A就行,选多大的,自己看着办喽
回复
rencom886@co163
2007年06月20日 12:04:28
9楼


启动电流能躲过去了,峰值电流躲不过

要是按启动电流选择断路器,你应该用选择性断路器
回复
iask
2007年06月20日 14:24:59
10楼
3楼说到点子上了
回复
wangyuer19
2007年06月21日 17:13:41
11楼
8楼的兄弟说得有道理,关键是你计算依据什么标准呢?
回复