我发现火灾自动报警系统设计规范中 附录D火灾探测器的具体设置部位中一级保护对象跟二级保护对象一样----那到底怎样确定为一级还是二级保护对象呢?请大家指点。谢谢。
我发现火灾自动报警系统设计规范中 附录D火灾探测器的具体设置部位中一级保护对象跟二级保护对象一样----那到底怎样确定为一级还是二级保护对象呢?请大家指点。谢谢。
2楼
怎么没有响应。
回复
3楼
呵呵,我估计你没看前面3.3.1条。
如果车库为附属建筑则应套主体建筑定级别。
如果车库为附属建筑则应看面积定级别。
回复
4楼
本节对列为一级保护对象的建筑提出火灾探测器设置部位的建议性意见。1~
19条是单指所列建筑的部位,20~32条是共性的,适用于一级保护对象的所有建
筑的部位。29条引自《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,它适用于独立
的汽车库,也适用于附属在建筑内的汽车库。本节1~10条、23条、25~27条全
部引自《高层民用建筑设计防火规范》;21、22条基本转引《高层民用建筑设计
防火规范》,其中21条增加了防烟楼梯、消防电梯的前室及合用前室,火灾发生
时,它是人员逃生和消防扑救的主要竖向通道和出入口,为确保安全,需设置探
测器。22条增加了变压器室,它的火灾危险不比配电室低。11、12、14、15条引
自《建筑设计防火规范》。16、17条引自《人民防空工程设计防火规范》。13条
高级住宅指建筑装修标准高,有中央空调系统的住宅或公寓。在欧美防火标准都
有保护人身安全的条款,火灾报警设施已开始进入家庭。我国国情不同,经济能
力、生活水平与发达国家相比尚有较大差距,住宅单元量大面广,普遍设置火灾
报警设施承受不了;但对高级住宅或高级公寓来说,设置火灾探测器是必要的。
18条地铁站、厅、行人通道同欧、美、香港地区等的做法一致。19条是针对一些
火灾探测器是必要的。18条地铁站、厅、行人通道同欧、美、香港地区等的做法
一致。19条是针对一些火灾危险性大的较难疏散的部位而定的。20条高级办公
室、会议室、陈列室、展览室、商场营业厅是指属一级保护对象的所有建筑,属
此功能的部位均需装设探测器。24条可延燃绝缘和外护层电缆常是引起火灾的根
源,其通道应设探测器。28条基本是特别易发多发火灾的商业活动场所。30条污
衣道前室、垃圾道前室、净高超过0.8m的具有可燃物的闷顶,部位隐蔽加强防范
是必要的,如同易发火灾的商业用或公共厨房,若设有自动喷水灭火系统的可不
装探测器。
回复
5楼
三楼,我找不着3.3.1条啊。能给详细解释一下吗?
回复