住户水表前水压多少足够??
zhr000
zhr000 Lv.3
2004年09月16日 09:08:07
只看楼主

请教各位高手: 在住宅以及公共建筑给水设计中,用户水表前 压力5米水能否足够?我在一份图纸上看到在某一层设有 减压阀,其出口压力为5米水,结合其安装高度及水表损失, 其水表后也就是5米左右压力.。 而在手册上有这么一句话:入户管或公共建筑的配水横管 的水表进口短压力一般不小于10米水。到底多少合适??

请教各位高手:
在住宅以及公共建筑给水设计中,用户水表前
压力5米水能否足够?我在一份图纸上看到在某一层设有
减压阀,其出口压力为5米水,结合其安装高度及水表损失,
其水表后也就是5米左右压力.。
而在手册上有这么一句话:入户管或公共建筑的配水横管 的水表进口短压力一般不小于10米水。到底多少合适??
免费打赏
cqyyrw
2004年09月16日 11:53:35
2楼
表前水压与水表安装位置和高度、表具压损以及水压波动情况有关,一般而言,
进水压力不应低于0.1mpa即10M水头,高层供水是从上向下的,出水口0.5m水头
还要加上水表到出水口的高度才是进水口水头。
回复
水84
2004年09月16日 11:59:35
3楼
10米
回复
zhr000
2004年09月17日 11:19:49
4楼
我看到的那张图纸是这样的:由于供压压力过高,在某一层设减压阀,标注
减压阀出口压力5米水。层高也不过才3.5米,这样本层给水压力无论如何也
达不到十米!!他标注得出口压力5米水是否有点小,我觉得10米较合理一
点。请问是不是这样???
回复

相关推荐