高压进户相电压:AB6.25BC6.45CA6.25KV。变压器10000/400。当时输出电压大约430-450变压器能运行多长时间?。低压设备能运行多长时间?。速帮忙。

高压进户相电压:AB6.25BC6.45CA6.25KV。变压器10000/400。当时输出电压大约430-450变压器能运行多长时间?。低压设备能运行多长时间?。速帮忙。
免费打赏
hyderfas
2007年06月09日 16:25:19
2楼
10kV变压器的电压等级按11kV额定电压设计的,按你提供的数据,变压器长期运行没问题,但低压用电设备就受不了了,建议你改变变压器高压输入抽头,降低低压侧电压。一般变压器有5个抽头,10±2×2.5%。建议你接5%的抽头。
回复
yzf117612@co163
2007年06月09日 16:35:43
3楼
多长时间,这个很难说,不过主要是看你的设备能否承受这么高的电压,而不是关心变压器
回复
liu630
2007年06月09日 16:48:47
4楼
进线电压高可以调节一下变压器分接头,在北京地区,新装工程变压器分接头调节范围好多都选用+3-1的
回复
xiechuan666
2007年06月09日 23:30:39
5楼
我这边的电压也经常这么高,没啥问题的
回复
wzhzyx911
2007年06月10日 18:18:18
6楼
10kV变压器的电压等级按11kV额定电压设计的,按你提供的数据,变压器长期运行没问题,但低压用电设备就受不了了,建议你改变变压器高压输入抽头,降低低压侧电压。一般变压器有5个抽头,10±2×2.5%。建议你接5%的抽头。dddddddddddddddddddddddddddddd