工作变和备用变能长期并列运行?
weiqixing
weiqixing Lv.2
2007年06月08日 18:56:57
只看楼主

我公司有三台厂变和一台备用变,四台变压器完全一样,备用变和1#厂变在A段,2#厂变和综合变在B段,备用变通过低压联络开关与任一台变压器低压联络,备用变与厂变长期并列运行有什么好处和益处,请同行们多提出几条,谢谢!

我公司有三台厂变和一台备用变,四台变压器完全一样,备用变和1#厂变在A段,2#厂变和综合变在B段,备用变通过低压联络开关与任一台变压器低压联络,备用变与厂变长期并列运行有什么好处和益处,请同行们多提出几条,谢谢!
免费打赏
dxd_q30
2007年06月09日 01:12:17
2楼
其实本质上是没有多少区别的,但是贵单位与供电公司的协议是如何签的需要考虑。如果长期并列运行我想好处就是让你随时知道备用是正常的(你公司在设计时,应该考虑到负荷容量问题了)
回复
qbw4607
2007年06月09日 08:20:48
3楼
不宜长期并联运行。设置备用变的目的是在工作变检修或故障时自动投入,以维持供电。
如果并联运行,故障时有可能两台变压器同时被切除,导致停电。另,低压测故障短路电流在并联运行时要增大一倍,不知设备是否可以承受?
回复
hyderfas
2007年06月09日 09:27:08
4楼
供电局一般不允许你长期并列运行,如果供电局是同一段母线给你单位供电还好一点,若供电局是不同电源母线送电给你的,而供电局侧的母线处于分列运行,在供电局二段母线负荷大小相差很多的话,小心通过你的低压联络开关反送电,甚至造成严重后果。
回复
zy7711wln
2007年06月09日 17:39:00
5楼
你需要考虑变压器并列运行的三相条件,一是变压器的变比要相等(不超过正、负5%),短路电压百分比相等地(不超正、负10%),接线组别相同,容量差不超过三分之一。满足后可以并联运行。但同时向前一篇老兄说的一样,还要考虑系统的运行方式,避免非同期运行,你们可以设置备自投及自恢愎装置。
回复
dugu007jiams
2007年06月10日 00:37:39
6楼
我想你首先要考虑几个问题: 原来设计是考虑变压器是热备用还是冷备用,另外备用变压器是否满足并列运行的要求?从你反应的情况上看可能是考虑在3台主用变压器发生故障或年度检修时,投入备用变压器替代,这样的话,根本就不需要考虑什么并列运行的问题,空载得浪费多少电能呀!
回复
kisshuling
2007年06月10日 11:19:16
7楼

楼上的你觉的有可能吗?
回复
wzhzyx911
2007年06月10日 18:17:25
8楼
你需要考虑变压器并列运行的三相条件,一是变压器的变比要相等(不超过正、负5%),短路电压百分比相等地(不超正、负10%),接线组别相同,容量差不超过三分之一。满足后可以并联运行。
回复
dugu007jiams
2007年06月10日 23:49:06
9楼
一般情况下,作为拥有双电源的用户,供电局给出的运行方式就是不允许并列运行,原因就是如上所述!
回复

相关推荐