33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家

33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家
免费打赏
飞机都去哪了
2012年10月30日 18:59:26
12楼
还是用双立管比较保险,个人意见仅供参考
回复
huqian729
2012年10月30日 23:02:39
13楼
遇到下面是大商业,且梁加宽的情况,可以考虑转换层结构降板,大概600左右,转换的管子就走在600的这个降板空间里面就可以了。还有是否采用特殊单立管,最好请求甲方的意见哈,因为特殊单立管在费用上肯定会比普通的双立管系统更高,还有就是要看看建筑的品质如何,如果就是一般的住宅,没有太大的必要,反而容易给自己弄很多麻烦事情出来。
回复
huqian729
2012年10月30日 23:08:05
14楼
楼上住宅楼下商铺且商业部分梁变大的情况,可以考虑整体降板500~600,用于管道转换用
还有是否用特殊单立管,请求一下甲方,因为这个造价会比普通双立管高。如果卫生间有条件做双立管就做双立管,免得后期给自己带来些不必要的麻烦
回复
fengersanluo
2012年10月31日 09:49:56
15楼
非常感谢,亲~
回复
fengersanluo
2012年10月31日 10:15:31
16楼
对了,它这个降板降500-600是不是有点多,同层排水我们平时都是做到350-400,这个降板不是主要为了走立管嘛,那三层的卫生间满足同层排水单排是不是就行了,是不是降板降350-400就行了
回复
zhubin880770
2012年10月31日 14:08:42
17楼
需要学习
回复
lajix
2012年11月01日 00:39:54
18楼
学习了,谢谢各位
回复
淡妆浓抹
2012年11月02日 10:28:28
19楼
我也做了一个项目,本来是做的双立管的,但是由于施工后甲方发现预留的双立管的地方安装后无法开门了,于是就在此处做了苏为托单立管排水!其它的不说,费用就增加!优点就是省地,但也是万不得已才做的!
回复
catte
2012年11月02日 11:19:40
20楼
建议采用两立管系统,在二层单排可以利用通气立管下端,不然二层排水立管管径DN100不一定能满足排水要求。
回复
yuan330172386
2012年11月04日 17:21:31
21楼
设计没有这样出图(出图是单立管排水),施工方这样施工。监理方这样要求