33层商住楼排水问题
fengersanluo
2012年10月24日 11:30:15
只看楼主

33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家

33层商住楼,一二层是大商业,上边都是住宅,因为结构要做转换,二层的梁比较大,900*1800,结构不让管子穿梁,有没有好的解决办法,除了从梁下走,而且这个33层的商住排水管材用特殊单立管合适吗,虽然流量应该是可以满足的,用双立管的话可能流量也是满足的,可能安装起来不好看,请教大家
免费打赏
zhonglin0095
2012年10月26日 10:59:54
2楼
消音螺旋管可以满足要求的。
回复
iyti520
2012年10月26日 14:54:48
3楼
待学习。。。。。。
回复
deep17
2012年10月26日 15:40:44
4楼
普通立管加专业通气管已经可以满足要求。
回复
andy1982
2012年10月28日 09:59:43
5楼
不一定要特殊单立管,铸铁管加专用通气管一样可以满足
回复
haigangwang
2012年10月28日 19:59:29
6楼
上层住户排水管穿越下层商铺不是很好,建议最好能避开商铺区域,或在住宅和商铺中间设置一层设备转换层。
这栋住宅定性应该不是很高,还是建议做双立管排水系统。
回复
山泉雾雨
2012年10月29日 08:59:25
7楼
特殊单立管?没见过,不知怎么个特殊法?我想,还是有专用透气管比较好。
回复
zhuzg110
2012年10月29日 09:18:22
8楼
二楼不让穿梁那只能从梁下走,叫建筑把二层层高加大点,别到时净高太低,这种建筑做设备层估计甲方不会愿意,特殊配件的单立管是可以的但个人觉得不如设专用通气管效果好,除非万不得已不用。
回复
lsbfhqbl
2012年10月29日 11:56:03
9楼
数据决定!
算算吧,数据说行那就是行!
回复
fengersanluo
2012年10月29日 14:33:07
10楼
谢谢哈,但是双立管占地方,而且为了只在二层梁底设一个乙字弯,那排水立管在住宅里边放的位置都不好,不靠角,都是单靠一边墙
回复
fengersanluo
2012年10月29日 14:35:01
11楼
谢谢~谢谢哈
回复