我有个设计大家看看能不能行的通,有了两种计算方法,不知道对不对!灯具型号:TCW097/235 防护等级:IP66 光源:2×TL5 35W 光通量:3300(单根) 镇流器:HFA或EBS 设计照度:100LM 锅炉平台为环状为例。长37.794m,宽17.52m,走廊宽分别是3m和4m,所以面积A=37.794*3+37.794*4+17.52*3+17.52*4-3*3-3*4-3*4-4*4=338.198m2
灯具型号:TCW097/235 防护等级:IP66 光源:2×TL5 35W 光通量:3300(单根) 镇流器:HFA或EBS 设计照度:100LM
锅炉平台为环状为例。长37.794m,宽17.52m,走廊宽分别是3m和4m,所以面积
A=37.794*3+37.794*4+17.52*3+17.52*4-3*3-3*4-3*4-4*4=338.198m2
1、比功率法
根据公式P=NPN/A
P照明功率密度,N灯具数量,PN 灯具功率,A被照面面积
根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 查表知100Lm照度对应照明功率密度应为4-6W/m2 ,
N=P*A/PN =5*338.198/35*2=24.157 (只)
因此选25只灯满足照度100LM要求。
根据《工业企业照明设计标准》GB50034-92 表6.1.4查悬挂高度≥2m
2、利用系数法(此种方法只实用于一般估算)
E=ΦNMFCu/A
E 照度 光通量 MF系数 Cu利用系数 A被照面面积
维护系数根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 表4.1.6取MF=0.7
利用系数一般选0.3-0.4之间,此平台在室外,而且只有一面有钢结构所以光通量利用率比较低,故选0.3。
N=100*338.198/(3300*2)/0.7/0.3=24.4(只)
因此选25只灯满足照度100LM要求。
根据《业企业照明设计标准》GB50034-92 表6.1.4查悬挂高度≥2m
请大家提宝贵意见,并给与指教。