照度计算讨论。
yyczy512
yyczy512 Lv.2
2007年06月08日 08:33:15
来自于照明工程
只看楼主

我有个设计大家看看能不能行的通,有了两种计算方法,不知道对不对!灯具型号:TCW097/235 防护等级:IP66 光源:2×TL5 35W 光通量:3300(单根) 镇流器:HFA或EBS 设计照度:100LM 锅炉平台为环状为例。长37.794m,宽17.52m,走廊宽分别是3m和4m,所以面积A=37.794*3+37.794*4+17.52*3+17.52*4-3*3-3*4-3*4-4*4=338.198m2

我有个设计大家看看能不能行的通,有了两种计算方法,不知道对不对!

灯具型号:TCW097/235 防护等级:IP66 光源:2×TL5 35W 光通量:3300(单根) 镇流器:HFA或EBS 设计照度:100LM
锅炉平台为环状为例。长37.794m,宽17.52m,走廊宽分别是3m和4m,所以面积
A=37.794*3+37.794*4+17.52*3+17.52*4-3*3-3*4-3*4-4*4=338.198m2

1、比功率法

根据公式P=NPN/A
P照明功率密度,N灯具数量,PN 灯具功率,A被照面面积
根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 查表知100Lm照度对应照明功率密度应为4-6W/m2 ,

N=P*A/PN =5*338.198/35*2=24.157 (只)
因此选25只灯满足照度100LM要求。
根据《工业企业照明设计标准》GB50034-92 表6.1.4查悬挂高度≥2m

2、利用系数法(此种方法只实用于一般估算)
E=ΦNMFCu/A
E 照度 光通量 MF系数 Cu利用系数 A被照面面积
维护系数根据《建筑照明设计标准》GB50034-2004 表4.1.6取MF=0.7
利用系数一般选0.3-0.4之间,此平台在室外,而且只有一面有钢结构所以光通量利用率比较低,故选0.3。

N=100*338.198/(3300*2)/0.7/0.3=24.4(只)
因此选25只灯满足照度100LM要求。
根据《业企业照明设计标准》GB50034-92 表6.1.4查悬挂高度≥2m

请大家提宝贵意见,并给与指教。
免费打赏
fdlight
2007年06月12日 13:13:56
2楼
几个问题:
1、这种估算,有效数字没必要取那么多位数;
2、比功率法太粗糙了,完全不考虑灯具的情况,只能做十分粗略的估计;
3、户外情况下,利用系数肯定没有0.3那么高
回复
ar1118du
2007年06月13日 12:44:47
3楼
1、照度的单位是LUX 或LX,不是Lm(这是光通量的单位)
2、比功率法,严格地说,这不能成为计算照度的方法,只能是设计完成后复核是否符合节能标准的原则。功率与照度之间没有必然的联系。
3、从你提供的数据,不能清楚地了解你的平面布局,不知道你的灯具安装高度,
回复
17web
2007年06月13日 14:35:11
4楼
我一般用比例系数法
回复
yyczy512
2007年06月13日 15:30:04
5楼


比例系数法?不会!!可否指点下??
回复
yyczy512
2007年06月13日 15:33:05
6楼

1、单位是我写错了
2、灯具高度应该在2.5m-3m,平面为环行面。
回复
ar1118du
2007年06月14日 11:42:05
7楼
(设灯具高度2.8米):
单个灯具中心下方的(点)地面的直接照度的简化计算,约130LX ;
单个灯具端头下方的(点)地面的直接照度的简化计算,约82LX ;

尚应考虑各种反射和多个灯具叠加的效果, 以及维护系数
回复
yyczy512
2007年06月14日 12:48:08
8楼
谁说说其他的计算方法的步骤好不好,让我这样的新手孩子门学习学习,越详细越好啊!!!
回复
xhc90216
2007年07月08日 15:40:14
9楼
楼主注意了吗?
中华人民共和国建设部 公告 第247号

建设部关于发布国家标准《建筑照明设计标准》的公告

现批准《建筑照明设计标准》为国家标准,编号为GB 50034—2004,自2004年12月1日起实施。其中,第6.1.2、6.1.3、6.1.4、6.1.5、6.1.6、6.1.7条为强制性条文,必须严格执行。原《工业企业照明设计标准》(GB 50034—92)和《民用照明设计标准》(GBJ 133—90)同时废止。



回复
chunlong8824
2007年07月26日 21:44:16
10楼
利用系数法吧
回复
allahnj
2007年09月04日 23:45:43
11楼
看了那么久.还是没有看明白.也不知说了什么.,我是新手,请原谅
回复