地线带电,如何加装漏保,能起作用吗?
sqwt
sqwt Lv.3
2007年06月08日 07:16:21
只看楼主

昨天我家换插座,用电笔一量地线带电了.我于是把家里的插座全部打开一看,乖乖全屋里的地线全部带电(220V),用万用表测的L-N 220V E-N 220V L-E 10~20V左右,在进户的小配电箱上一量,我们这一层的地线全部带电.我们单元的电表以前是分摊的,现在改为单独计量的了.但是改完后的配电箱上没有带电,给电力公司打电话,人家来人查了一下说,人家的没问题,是进户的问题不归他们管.我估计是改完后有可能是拿家的地线和零线接反了.

昨天我家换插座,用电笔一量地线带电了.我于是把家里的插座全部打开一看,乖乖全屋里的地线全部带电(220V),用万用表测的L-N 220V E-N 220V L-E 10~20V左右,在进户的小配电箱上一量,我们这一层的地线全部带电.我们单元的电表以前是分摊的,现在改为单独计量的了.但是改完后的配电箱上没有带电,给电力公司打电话,人家来人查了一下说,人家的没问题,是进户的问题不归他们管.我估计是改完后有可能是拿家的地线和零线接反了.
请大家帮助我分析一下,是什么原因造成的地线带电.另外如果我在我家里加装漏保还能起作用吗?

最后一句,不能买旧的二手房,郁闷死我了.
免费打赏
foxhhjjr
2007年06月08日 10:12:19
2楼
总接地悬浮了
如果你是老房子
就会产生
回复
老灰兔子
2007年06月08日 23:22:26
3楼
你的L(相)线和N(零)线颠倒了。也就是说,你的相(L)线实际就是零(N)线,而零(N)线实际就是相(L)线。

以上是根据你测量出的结果下结论的。

至于你的保护线(E线)有没有与零线(N线)颠倒,没有到现场看过,不敢乱下判断!

因此你的“L-E 10~20V左右”的测量结果是正常的(你的相线L实际就是零线N),它说明你的零线不是线阻较大(可能线路较长或者线径较小)就是接地电阻较大引起的。
回复

相关推荐

APP内打开