2楼
没这回事。
回复
3楼
楼上,我一直也以为是这样,可是他说要考虑进出线,一个屏只能放一个630或800A的开关,高手请详细指点以下吧
回复
4楼
确实需要单独安排一个屏。开关由上部电缆或母线进入后,由下部返回上方母线,此时至少是60*6的TMY,所占用的空间已经无法安排其他元件。
从柜体简洁,安全,便于维护检修方面出发,即使能够安置其他元件,也不应该配置。
建议多看一下各种开关的典型配置接线图。
回复
5楼
不过实际上很多人都不是这样做的啊
回复
6楼
不需要,就这个问题,我专门打电话到ABB柜厂去问了,完全可以叠放两个开关在一个柜子里。而且大部分的工程都是这么做的。
一个开关做一个柜当然好,但是要综合考虑占地,现在寸土寸金,浪费不起啊!
回复
7楼
用不着单独设一个配电屏,否则配电室不是要涨爆啊
回复
8楼
开关应该上面进线,下面出线吧??返回上面做啥???
回复
9楼
以下是引用hey456在2007-07-29 16:45:17.0发表的内容:
开关应该上面进线,下面出线吧??返回上面做啥???
上出线时用!考虑到散热及降容的因数,尽量单独用一个柜
回复
10楼
但是一个630A和800A的开关都要单独占一个配电屏,成本太高,而且开关高度不过600而已,有这个必要的吗
回复
11楼
选用框架单独配一面屏
选用塑壳,可一面屏装两台开关。
回复